一、演出过程中的总电源

(1)总电源使用的一般规范

一场演出中,用电是必不可少的环节,演出中的灯光、音响、机械、多媒体、舞美道具等都是需要用电的设备。现代演出中,演出设备使用较多,用电量相对较大,一般使用380 V的三相交流电源,相与相之间电压有380 V,每相和零线之间电压也有220 V,人体如果直接接触会有生命危险,所以,设备用电源柜必须要放置在安全区域,且要有醒目的警示标识,区域用隔离栏隔开,必须做到防雨、防潮、防浸透以及防可直接接触带电部分。在排练期间,可以采取上锁的保护措施,如果无法上锁,则必须要做好防护措施并派专人看管。在直播或者节目制作过程中,电源柜必须要有专业人员看管,并且不可以上锁,以备万一出现紧急状况时可以尽快应急处理。

采用三相五线(3根相线、接零线、接地线)380 V的接电方式,首先是可以满足大功率的用电需求,其次,各相线之间也可以起到互相备份的作用。在电源线的连接方式上,一般会采用标准工业电源连接器即我们常说的防水航空插连接的方式,一是用这种方式连接电源火线铜片(针)连接时不会外露,连接口互有卡口(有的通过盖式旋转锁定),连接摩擦阻力较高,不容易断开;二是在不完全浸入水中的情况下,防水性能较好,防水等级达到IP67;三是标准化接头通用性较好,比较方便适配各场地的基本条件(现在大部分固定演出场馆都有配置),也可以方便延长。三相电缆颜色的国家规定为:相线为A黄、B绿、C红(俗称火线),中性线为:N淡蓝(俗称零线),地线为:PE黄绿相间。

所有电源线材线径必须满足标称电流所需线径,所有电源线材必须绝缘完好,绝缘层不容许有破损现象,所有可导电部分不可外露,不可被直接接触,在经过过道时必须使用高抗压过线板保护,如果线材直接遭重型车辆碾轧则必须经绝缘检测(使用绝缘摇表),合格后方可继续使用。
演出中使用的三相电,每相负载尽量要分配平衡,尽量避免因为某一相电流过大引起过载保护跳闸而影响到整个电源系统的安全。
接电作业必须要由具有专业资质的人员作业,接电作业必须严格按照接电作业规范,切忌相线和零线、接地线搞错。因相线之间的电压是380 V,音频设备用电基本都是220 V,如果接错会烧坏设备,如果设备电源有保险丝保护还好,否则后果难以预料,设备本身冒青烟、损坏算是轻的,严重的可能引起火情。所以,一般在接完电后需要通过三相电压表检查确认每相电压正常后才能上电使用。
大型节目音频制作有时需要吊挂扬声器等高空作业,而且大多时候扬声器和灯光会共用基础桁架,有时音响和灯光系统因接地不同而产生电压差,会有瞬间触麻感,人的本能可能会松手;也有时因为下雨潮湿、电源线材连接固件老化等原因有漏电发生,造成舞台金属桁架带电等情况。这些情况会给高空作业的工作人员带来致命影响,所以,要在基础搭建前仔细检查所有线材和接头,在搭建时各部门通电要有计划和协调通气,登高前要检查确认电气是否安全,而且高空作业人员登高作业时一定要佩戴安全帽、安全带,还需穿长袖、长裤、绝缘鞋,尽量避免身体裸露部分和金属桁架直接接触。在基础搭建时可在电葫芦用电等临时用电前级临时接入漏电保护装置,以防漏电、触电事故,搭建完毕后必须拆除。
在室外环境下,雨雪雷电天气容易对电源系统造成短路跳闸、漏电触电等致命事故,所以在室外搭建时一定要注意做好防风、防雨雪、防雷等措施,电源系统必须要可靠接地。在送电前必须检查确认所有用电线路安全后才能上电,尽量避免在雨雪天进行户外节目制作,如果必须要在雨雪天时进行户外节目直播制作,必须做好各连接部位的防护措施,必须要检查确认电源系统线路除雨雪因素外没有任何其他安全隐患,必须要做好可能发生问题的应急预案。如果是雷暴天气,那就必须要求节目部门立即停止,电源设备断电并做好防护措施,人员疏散到安全区域。
有时电源柜经长途运输,往往各接触点和各电源线连接点螺丝部分会因为车体的高频振动而出现松动现象,可能会产生局部发热打火现象,长期使用会使绝缘损坏,造成短路事故,严重的甚至还可能会引燃附近易燃物品引发火灾。所以,音频制作用电源柜的各个连接触点的螺丝最好装上弹簧垫片,在螺丝的螺纹上刷点油漆可以使螺丝能拧得更紧,拧紧后在螺母和螺丝连接处再刷点油漆,一定程度减少螺丝松动可能;在每次长途运输后一定要对电源柜和电源线各连接部位仔细检查,避免在使用时有松动情况。一般常备一个非接触式温度测量仪,随时检查整个电源系统中各部位和接点的温度情况,如果发现局部温度异常高的情况,很可能该部位有问题,需要停电仔细检查。
(2)电力基本计算方式

① 线径与负载的关系:

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍

②线径与负载的关系:

工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米――18A

2.5平方毫米――26A

4平方毫米――26A

6平方毫米――47A

10平方毫米――66A

16平方毫米――92A

25平方毫米――120A

35平方毫米――150A

③功率计算:

P=U*I

二、灯光系统的安全用电

(1)灯光系统可能是一场演出中,最赏心悦目的,好的灯光能让观众身临其境,让演员的表演更生动形象。而灯光系统也是用电最多的地方。

(2)常见的灯光系统中,灯光控制系统主要包括灯光控制台、调光柜或调光硅箱、换色器、功率放大器等设备。在控制系统指令下,灯具能伴随着音乐的节奏做上、下、左、右、旋转、交叉等动作,呈现演出和剧情所需要的灯光明暗、强弱、色彩、图案等多种变化。
就当今的灯光控制系统而言,无论是户外临时搭建还是固定安装于剧场、演播厅,基本可分为DMX512数字控制系统、DMX512与网络混用控制系统和全网络控制系统三种:DMX512控制系统包括控制台、调光器、调光硅箱、直通柜、无线信号发射器、无线信号接收器、信号放大器、信号分配器等设备;DMX512与网络混用控制系统包括控制台、调光器、调光硅箱、直通柜、网络DMX解码器、信号放大器、信号分配器等设备;全网络控制系统包括网络电脑控制台、网络调光器、网络开关柜、网络配电柜、网络调光硅箱、直通柜、环网工作站、网络服务器、光纤解码器等设备。灯光控制系统设备众多,如果系统配置不合理或出现设备性能不稳定、信号受干扰等问题,都有可能引发系统故障,导致演出事故发生。 为确保大型户外演出灯光控制系统安全,除了要采用技术成熟先进、性能稳定可靠的灯光控制系统设备及灯具,科学、完善的控制系统安全解决方案极为重要。笔者基于工作经验,认为需要做好三个方面:排除外界的各类干扰;保证控制系统设备安全,消除隐患;做好应急措施和备份预案等。

(3)组织大型户外演出时,因场地用电负荷大且不在电网计划之内,通常需当地电力部门临时调配。如果电量调配控制不得当,就会导致演出现场电流电压不稳定,从而造成电流波峰对调光系统的冲击,易产生过流击毁灯泡、击穿可控硅、信号二极管等故障,进而造成现场部分灯具无法正常开关,甚至所有灯具不受控。2006年,河南宝丰第三届魔术文化节,晚会灯光负荷较大,演出前一晚灯光全负荷工作下试电流,结果全负荷20分钟左右变压器着火。原因是变压器最大输出功率与演出最大负荷几乎相等,加之变压器老化,在灯光全负荷工作时无法承受。动力干扰事故是可以避免的。灯光技术人员前期实地考察场地供电情况时,向当地供电机构提出用电要求,并提供演出最大用电负荷数据(通常多加10%)。只要提前做好演出用电负荷的电力调配工作,就可以保证演出用电安全。
(4)电缆线路干扰

动力电源和信号系统的电缆线路敷设分布无序,并行、交织,强电源的电磁波会对系统指令产生干扰,导致指令出错、信号不稳定等问题。此外,户外大型活动中,演职人员、观众较多,装台施工中应做好安全防护工作,避免人员踢断或踩坏接插件、搬运设备压断线路等。这种故障通常是人为造成的。因此,设计、施工和现场操作都必须严格按照规范进行,保证质量,严谨细致。所有线路敷设以安全为标准,避免人为的意外事故,接插件连接打结处理,避免意外受力脱开。躲不开人群的地方,线路采取架设或铺设安全踏垫。

(5)外界设备对灯光系统的干扰
音视频信号、外界强电源的电磁波、对讲机等都可能会对系统造成干扰。这些问题通常在施工前期解决,无论系统采取数字或是光纤为主信号传输,都必须做到强、弱电敷设分开,并确保可靠的安全距离。工作中对讲机天线不可近距离对着控制台使用,特别是要避免天线正对控制设备。以摩托罗拉GP338型对讲机与珍珠控制台为例,如果对讲机天线正对控制台呼叫,1.5米的距离可干扰控制台程序,天线背对控制台则不会造成干扰。

(6)灯墙、灯架施工干扰

灯墙、灯架承载着几乎所有的演出灯具,其安全绝不容忽视。因此,对灯墙、灯架的造型,对长度、高度、厚度和网格尺寸,对装灯位置敷设走道篷板的要求等,安装人员必须遵守相关安全规范,按照演出灯光设计要求施工。

(7)灯光控制台及周边设备的安全

灯光控制台是整个控制系统的核心,它是通过弱电信号控制强电信号的设备。为保证控制可靠与安全,必须选择性能可靠、抗干扰性强、安全指标高的灯光控制台。

(8)做好设备测试工作

所有演出所需控制设备、信号设备、灯具等应在出库前做好测试工作,避免带故障设备进场。在所有设备到场后做施工前的安全检查,排除运输过程造成的破损与安全隐患,确保安装到位的灯具、设备都能正常工作。

(9)安全检查

要保证所用电源线材、接插件、信号卡侬头符合国家标准要求,做好所有电源线、信号线的绝缘安全检查,确保电源线、信号线、接插件的绝缘安全,确保接插件压线螺丝没有松动脱落等现象。如果信号线焊点虚焊,会导致该信号线之后所有的灯具突然抖动、闪烁、忽明忽暗、颜色乱跑、信号时有时无等现象发生;电源线接插件松旷、压线螺丝松动,极易在外力作用下脱落,引起掉电、漏电现象,或导致过流引起接插件发热,诱发短路、烧毁设备等事故。这些安全隐患都要及早排除。在现场搭建系统时给系统接地,检查系统是否漏电,避免漏电对人员造成伤害和干扰演出。按照规范,金属外壳控制台必须接地。因为控制台在流动演出过程中难免会有磨损,会造成金属外壳的台子绝缘性能降低。

(10)消除信号干扰
信号放大器、信号分配器须具备光电隔离保护功能,确保信号传输稳定无干扰现象。即使有灯具出现信号故障,只会影响所在输出口连线的信号,而不会影响其他输出口的信号,更不会影响控制台的工作信号,应确保信号不受内部和外部的干扰。另外,每一条信号支线末端设备应加装终端装置,以作为阻抗匹配消除信号传输中的反射,解决信号干扰问题。

(11) 测试和调整

系统搭建完毕后,要做好控制台、电脑灯、换色控制台、信号放大器、信号分配器、识别器等灯光控制系统的测试和调整工作。一切正常才可以依据演出节目内容进行调光和编程。