hellocq.cc|舞台工程,驴友资源,业余无线电技术人的网站

 找回密码
 免费加入业余无线电家园网站

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

查看: 583|回复: 1

管道支吊架可以打在梁上吗?这类的支吊架要怎么安装?

[复制链接]
已绑定手机
发表于 2023-1-23 17:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码关注
正常情况下,我们常用的管道支吊架是可以打在梁上的。不过这个打在梁上的建议是由相关的设计院给出表更建议和实施图纸,一般的操作步骤是打开柱子上方混凝土结构,从柱子焊接钢筋延伸柱子,在柱与柱之间用梁连接,钢结构落在梁上,最终由柱子承力。





01官方标准

其实我们可以先从一些标准里面找出一些指导意见的,比如《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中就有明确的说明,对于简臻管道支吊架的安装施工有以下几点要求:
在施工过程中,管道支、吊、托架类衬托管件的安装,至少要要符合以下规定:
1、固定支架跟管道接触要紧密、固定、牢固。
2、没有热伸长管道的吊架、吊杆都必须要垂直安装。
3、位置必须要正确,埋设的时候要平整牢固。
4、滑动支架要灵活,滑托跟滑槽两侧都留有3到5毫米间隙,纵向移动量符合设计要求。
5、热伸长管道的吊架、吊杆要向热膨胀的反方向稍微偏移。
6、固定在建筑结构上支、吊架不能影响结构总体结构的安全。
(以上规定要求来源于百科资料)


02实操标准

另外是我们询问了一些现场施工工程师总结出来的,今天也给大家罗列一下:
管道支吊架安装标准#支吊架检测#
1、位置正确,埋设平整牢固。
2、与管道接触应紧密,固定应牢靠。
3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,并留有一定的偏移量。
4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装,若吊架、吊杆上为槽钢则槽钢朝向应一致。
5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向膨胀的反方向偏移。
6、固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。
7、立管管卡安装,层高小于或等于5m,每层安装1个;层高大于5m,每层不少于2个。管卡安装高度,距地面1.5~1.8m,2个以上管卡可以匀称安装。
8、消防喷洒管道末端应加防晃支架,防晃支架距末端喷洒头距离为不大于750mm不小于300mm。
9、管道支架安装不允许出现半明半暗现象。
10、有瓷砖或石材的墙面安装管道支架,支架应安装在瓷砖或石材的缝隙处。


其他要求
1、管道支吊架距焊口距离不得小于50mm。
2、悬吊式空调管道长度超过15m时,应加防摆动固定支架。
3、塑料管道以及铜管应按照塑料管和铜管的要求进行安装。
4、塑料管道用铁支架固定时,应在管道和支架间垫上3mm的橡胶垫。
5、不锈钢和铝管支吊架不得直接和铁支架接触,应在之间垫相应的材料或橡胶垫。
6、空调(风、水)管道支吊架应有隔热材料(木托)并采取措施固定在支架上,隔热材料的厚度不得小于管道保温层厚度。
7、机房内和明露部分的管道吊架对型钢进行坡角处理。





03管道支吊架的类型

管道支吊架按用途可分为活动支吊架、固定支架及抗震支吊架。活动支吊架活动支架可细分为滑动支架、滚动支架和导向支架。固定支架固定支架将管道的某一部分固定在一点,无论在轴向上、径向上都不允许管道发生移动。
按照其自身的结构形式,简臻管道支架可分为托架、吊架、卡架。当管道沿墙或柱敷设时,可采取托架或卡架来把管道从下面托起或从水平方向上卡住。
当管道是沿着建筑的楼板或屋面、梁、桁架等安装,不能靠墙体或柱子支撑时,就必须用吊架将管道加以固定。按照吊挂的形式不同,又可分普通吊架和弹性吊架两种。
抗震支吊架以地震力为主要荷载的抗震支撑系统,针对的是遭遇到设防烈度的地震时能将管道及设备产生的地震作用传到结构体上的一种抗震支撑措施。


04下面给大家补充一下支吊架的介绍




支吊架,是支架和吊架的合称,在各施工环节起着承担各配件及其介质重量约束和限制建筑部件不合理位移以及控制部件振动等功能,对建筑设施的安全运行具有极其重要的作用,支吊架主要用于建筑给水排水消防供暖通风空调燃气热力电力通讯等等机电工程设施,在运行中产生热位移及其设备装置上。


05最后补充

固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构安全。
1)管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密膨胀螺栓在梁上设置位置应靠上均匀布置,对于梁高较小部位要求梁中线以上无法操作。
另外,很多设计不允许在侧梁上打胀栓,因此梁上设置支架也应得到结构设计认可。例如:预应力梁上需要打膨胀螺栓时,必须取得设计同意,根据预应力施工图纸及预应力施工单位提供的现场实际安装图,避免膨胀螺栓孔打到预应力筋。



2)支架的生根结构,特别是固定支架的生根结构,应支承于可靠的建筑结构上,并应经过计算。
3)支撑在砖墙上的支架,应锚固在≥MU10砖,DN≤150mm用M2.5水泥白灰砂浆砌筑,DN≥200mm用M5砂浆砌筑。
4)DN>50mm的保温管,DN>100mm不保温管应核算上部砖墙的平衡重量。
简臻管道支架构造及安装方式和安装位置必须满足管道的承重、伸缩和固定性能,必须能保证管道及管道附件的维修方便。
1)任何支架不得与被支撑管道直接焊接。避免无法拆卸和检修。
2)有配套支架的管道,尽量使用厂家的配套支架。
3)支架横梁、受力部件、螺栓等所用材料的规格和材质,支架的安装形式和方法等,应符合设计要求和国标规定。
4)有坡度的管道的管架安装位置和高度还必须符合管道的坡度要求。
5)大直径管道上的阀门(DN80及以上)和沟槽连接件等处应设专用支架或采取有效的加固措施,不得用管道承受阀体和连接件的重量。
6)设备配管的支架不能遗漏,不得使柔性接头(例如沟槽连接件)和管道接口承担管道和设备的重量。也不能靠设备来承担其配管的重量。
7)建筑工程暖卫冷、热水支管管径小于DN25,管径中心距墙不超过60mm可采用单管卡做托架,支架间距根据管材类别依照国家施工验收规范规定间距要求确定,支架在拐弯及易受外力变形部位需加设管卡。单、双管卡规格应符合管道不变形、不脱落,满足承重及管道固定牢靠的原则。







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费加入业余无线电家园网站 微信登录

×
发表于 2023-1-23 17:10:56 | 显示全部楼层
扫码关注
转发了
回复

使用道具 举报

本版积分规则

小程序

小程序扫码登陆

QQ|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户! ( 京ICP备15023877号-4 )

GMT+8, 2024-3-29 15:04 , Processed in 0.096220 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表