hellocq.cc|舞台工程,驴友资源,业余无线电技术人的网站

 找回密码
 免费加入业余无线电家园网站

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

查看: 163|回复: 0

无线五方通话系统故障分析

[复制链接]
发表于 2022-11-28 12:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码关注

, K' C& ^" Y  ?9 g4 k
, M" Q" v% O% z% z5 |  R5 a! s故障现象:2 g) H5 L: M" P2 h. C
轿厢内按下紧急呼叫按钮后,接通后全是噪音,轿顶通话器也是同样的情况
0 _- C6 i% p6 d6 ?, c" ]3 ^- }) T0 n4 a" R: c( J  p2 K- ^. }
故障分析:
4 l0 N* ^! j8 c( T五方通话系统也是电话系统,咨询了专门装电话的老师,说是系统内有干扰点导致噪音,有几台电梯几套对讲系统都是这样的情况,以前通话正常的,现在同时出现这种情况了,不可能是哪里线路同时出错干扰了。无线通话系统的天线有一个在室内的,其他的在室外的,在室内那台电梯对讲没问题,天线放在室外的都有噪音,到了机房,把天线拔掉,再次试了一下,噪音没有了通话清晰正常了,把其他机房天线拔掉也都正常了,原因查明:室外天线雨淋风刮日晒老化成为系统干扰点,而刚好这个监控室距离电梯又近,不用天线也可以通信,故障解除8 p& E: H7 A, A0 V

) j3 ?0 |2 n9 a$ |! N总结:无线五方通话室外天线要做好防护,避免雨淋风刮日晒;电话系统有噪音一般是系统内有干扰点造成的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费加入业余无线电家园网站 微信登录

×

本版积分规则

小程序

订阅号

QQ|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户! ( 京ICP备15023877号-4 )

GMT+8, 2024-4-26 17:45 , Processed in 0.102287 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表