无线五方通话系统故障分析

[复制链接]
发表于 2022-11-28 12:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码关注
. n  D4 R& ?  M) ]9 r4 `

! c! f/ c; i# b$ d6 X  l. V0 Y故障现象:' K$ G0 c+ v% M0 F
轿厢内按下紧急呼叫按钮后,接通后全是噪音,轿顶通话器也是同样的情况0 I- X, {( D8 ?8 U1 @8 b
, a" m3 s8 O, r% Z- X
故障分析:
& P6 d' k" h8 b, S, k- o- t五方通话系统也是电话系统,咨询了专门装电话的老师,说是系统内有干扰点导致噪音,有几台电梯几套对讲系统都是这样的情况,以前通话正常的,现在同时出现这种情况了,不可能是哪里线路同时出错干扰了。无线通话系统的天线有一个在室内的,其他的在室外的,在室内那台电梯对讲没问题,天线放在室外的都有噪音,到了机房,把天线拔掉,再次试了一下,噪音没有了通话清晰正常了,把其他机房天线拔掉也都正常了,原因查明:室外天线雨淋风刮日晒老化成为系统干扰点,而刚好这个监控室距离电梯又近,不用天线也可以通信,故障解除- A* b3 r/ g+ D; d, a8 M, I

. j" G5 \4 y6 M9 U1 q7 y8 ]7 D5 T总结:无线五方通话室外天线要做好防护,避免雨淋风刮日晒;电话系统有噪音一般是系统内有干扰点造成的。